Как пользоваться автобусом RS485 для соединения более чем в 32 точках

G

Guest

Guest
У меня есть проблема в моем проекте О RS485 автобуса (два направления),
Я использовал SN75176 Ти RS485 драйвер линии для соединения устройств в моих последних проектах.Он поддерживает до 32 точек.Но сейчас, мне нужно communucate более чем в 32 точках.У вас есть предложения?Может быть, другой IC или совет.

спасибо

 
Максим имеет много фишек, которые будут поддерживать до 256 баллов - это проверка на:
http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/5023.html

 
ADM2483 использования для изолированного интерфейса.Или MAX487 для неизолированных.Есть много разных фишек, для этой цели

 
Компании разрабатывают досках расширение шины.Вы можете попробовать использовать 2 UART микро оснащены RS485 драйверов, которые переходят из одного байта UART в другой и наоборот.Для второй UART, вы можете подключить еще 31 устройств.

Использование Максим чипы будут обязывать их исключительного использования на автобусе в будущем, когда число устройств больше, чем упомянутые 32.

 