Ищете хороший промышленный цифровой inputinterface

M

mueller5321

Guest
Для проекта, который будет работать в industral среды (высокий шум и EMC) я имею в разработке очень хороший переключатель ближе входной интерфейс для microprozesor.

Он должен быть очень низким ценам.
Кроме того, диапазон входного напряжения необходимо 24в (20-28V)

И это необходимость внутреннего вырывать против 24в, что при наличии внешнего переключения с низким потенциалом (GND), могут быть использованы.

Вывод должен быть 5V для микроконтроллеров.

Я уже опробованы несколько различных решений, но не любой раствор моя noiseproblem.
Я не могу использоваться optocopling решения

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Грустный" border="0" />Я использовал стандартный pullup раствора (4,4 K от 24V) ОМПИ длина резистора 10K защищена с zenerdiode 4,7 V (с дополнительной керамической C's)
Также на очень дешевые решения с диодом в длину и 2 разных тянуть деятельности потенциалов (керамической C's).

Ли кто-нибудь действительно хорошее (или лучше) идея?

С уважением, Макс

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Смеющийся" border="0" />
 
Основная проблема, это не схема, но земли петля, которая является путем для шума нарушать MCU.Одно из решений это иметь 2 источника питания,
и только в одной точке СВЯЗИ между двумя общих основаниях, на борту цифровой вход.Закройте ваш электронный completelly в металлическом корпусе обоснованной, и создать свой вклад ПКС, по крайней мере 1 приземном слое.Использовать быстрое зажимный диоды на землю и VCC на входе (BAT46 например),
а не обычные zeners.Дизайн вашего вклада с низким импедансом (использовать примерно 10 - 20 мА).
Удачи и добро пожаловать в клуб EMC

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
 
Nice идея.

Но Есть следующая проблема.
Моя власть определяется на 3 фазы 400 вольт переменного тока источника Ближнем (N)
с этого источника трансформатора является feeded генерировать 230V AC потенциал бесплатно.
Это 230V преобразован трансформатора на моем ПХД на 18В переменного тока.
18В переменного тока до 24V DC затем с помощью линейного регулятора на 5V DC для Prozessor.
Поэтому никаких оснований для защиты, а также ни при каких обстоятельствах не доступен

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Грустный" border="0" />

((

Сейчас вопрос заключается в его общей или differental шума.

Привет

Макс

 
Вы должны местах Земли оборудованием (пример) на основании Правил, даже если в 3 этапа власть без нейтрально.(является нейтральным из главных трансформатора изолирован, или просто кабель питания только 3 провода?)
Вы все еще можете CONECT ваш минус от 5 V блок питания для этого местах, а также добавить второй 24 В переменного тока трансформатора для цифрового ввода электропитания.Идея заключается в том, чтобы отделить (предположительно) длинные кабели цифрового ввода с вашей логике, и CONECT их только в одной точке, которая conected также на местах.Напряжение оборудования conected на земле является низким (ниже 24V), и она зависит от стандартов ЕС, если он нормально или нет.

 